اصول كار چيلر تراكمي بدين شكل ميباشد كه سيال مبرد وارد لوله ها يا به اصطلاح تبخير كننده كه در داخل اتاق يا محلي كه مي خواهيم سرد كنيم مي شود
گرما از هواي اتاق به سيال مبرد داده مي شود و سيال در نتيجه گرفتن گرما تبخير ميشود و در عوض درجه حرارت اتاق پايين مي آيد .
- فشار گاز فریون در مکش کمپرسور چيلر تراکمي بايستي ۴۵ تا ۷۵ پي اس آي و رانش ۲۰۰ تا
۲۶۰ پی اس آی باشد ( با کندانسور آبی ) .
- هنگامي که ميخواهيم گاز تزريق کنيم بايستي شير سرويس آن را ببنديم .
- در حالت کارکرد چيلر تمامي شيرهاي آن بايستي باز باشد ( مکش - رانش - مایع )
- براي روشن کردن چيلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می کنیم .
- براي وکيوم کردن چيلر بايستي چيلر خاموش باشد .
- براي روغن زدن هم بايستی دستگاه خاموش باشد.
- فشار روغن حداقل PSi ۲۰ بيشتر از درجه فشار مکش باشد .
- سطح شيشه نشان دهنده مايع مبرد بايد صاف و بدون حالت کف زدگي باشد.
- روغن داخل کمپرسور حدود ۱/۲ سطح شيشه روغن نما باشد و اگر از ۱/۴ سطح شيشه کمتر باشد روغن لازم باید تامین شود.
- مقدار اسيد براي هر ظرفيت از چيلر معادل ۱/۵ کيلوگرم پيشنهاد مي شود .
- از گيج قرمز براي فشار زياد و تست ازت استفاده مي شود .
- از گيج آبي ( یا سبز) براي فشار کم و وکيوم کردن دستگاه چيلر استفاده ميشود .
- در کنار دريا فشار وکيوم بايستی ۱/۲۹ اينچ جيوه باشد و در تهران ۲/۷ اينچ جيوه .
روغن کمپرسور اهمیت زیادی در کار کمپرسور دارد که مراحل تزریق آن به ترتیب زیر است .
لینک منبع :
تهویه دماوند