تجهیزات اضافی که معمولاً در روی چیلر نصب می شود شرح زیر می باشد.
روی لوله مایع از کندانسور بترتیب سرویس ولو )شیر سرویس(، چارچینگ ولو )شیر تغذیه گاز
به سیستم(، فیلتر درایر )فیلتر- خشک کن(، سلونوئید ولو- سایت گلاس، شیر انبساط نصب می شود.
در روی اواپراتور آنتی فریز و ترموستات نصب می شود: و روی کمپرسور در قسمت ورودی یا مکش
و خروجی کاز یا دیسچارج دو عدد گیچ ) gage ( فشار سنج نصب می شود. همچنین دو عدد گیج
فشار سنج بر روی پمپ روغن که یکی در قسمت فشار ضعیف و دیگری در قسمت فشار بالای
پمپ وصل می شود. کار این گیج ها نشان دادن مقدار فشار می باشد.
یک کنترل فشار بالا و پایین بنام های High & Low- Pressure به قسمتهای فشار بالا یعنی
رانش و پایین یا مکش نصب گردیده است. و چنانچه فشار از حد تنظیم شده زیادتر یا کمتر گردد
برق چیلر قطع می شود.
یک کنترل فشار روغن بنام اویل پرشر Oil- Pressure که اختلاف فشار بالا و پایین روغن را در
حد تنظیم شده نگه می دارد و چنانچه از این حد اضافه گردد چیلر خاموش می شود.
و دیگری هیتر روغن می باشد که قبل از روشن کردن چیلر روغن را گرم و آماده کار می کند و در
زمان روشن بودن چیلر هیتر از مدار خارج می وشد. البته خود کمپرسور دارای وسایل ایمنی مثل
Over- Load فیلتر و Check Valve و شیرهای ورودی و خروجی می باشد.
روی کندانسور شیر اطمینان می باشد که بالای فشار نرمال گاز را تخلیه می کند.
کنترل های بعدی مربوط به برق سیستم می باشد که شامل بی متال- کنتاکتور- رله- تایمر- فیوز-
کلیدهای استپ استارت- سیگنال های اخطار .
لینک منبع :
تهویه دماوند