اصول كار چيلر تراكمي بدين شكل ميباشد كه سيال مبرد وارد لوله ها يا به اصطلاح تبخير كننده كه در داخل اتاق يا محلي كه مي خواهيم سرد كنيم مي شود
گرما از هواي اتاق به سيال مبرد داده مي شود و سيال در نتيجه گرفتن گرما تبخير ميشود و در عوض درجه حرارت اتاق پايين مي آيد .
- فشار گاز فریون در مکش کمپرسور چيلر تراکمي بايستي ۴۵ تا ۷۵ پي اس آي و رانش ۲۰۰ تا
۲۶۰ پی اس آی باشد ( با کندانسور آبی ) .
- هنگامي که ميخواهيم گاز تزريق کنيم بايستي شير سرويس آن را ببنديم .
- در حالت کارکرد چيلر تمامي شيرهاي آن بايستي باز باشد ( مکش - رانش - مایع )
- براي روشن کردن چيلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می کنیم .
- براي وکيوم کردن چيلر بايستي چيلر خاموش باشد .
- براي روغن زدن هم بايستی دستگاه خاموش باشد.
- فشار روغن حداقل PSi ۲۰ بيشتر از درجه فشار مکش باشد .
- سطح شيشه نشان دهنده مايع مبرد بايد صاف و بدون حالت کف زدگي باشد.
- روغن داخل کمپرسور حدود ۱/۲ سطح شيشه روغن نما باشد و اگر از ۱/۴ سطح شيشه کمتر باشد روغن لازم باید تامین شود.
- مقدار اسيد براي هر ظرفيت از چيلر معادل ۱/۵ کيلوگرم پيشنهاد مي شود .
- از گيج قرمز براي فشار زياد و تست ازت استفاده مي شود .
- از گيج آبي ( یا سبز) براي فشار کم و وکيوم کردن دستگاه چيلر استفاده ميشود .
- در کنار دريا فشار وکيوم بايستی ۱/۲۹ اينچ جيوه باشد و در تهران ۲/۷ اينچ جيوه .
روغن کمپرسور اهمیت زیادی در کار کمپرسور دارد که مراحل تزریق آن به ترتیب زیر است .
مراحل شارژ روغن:
۱-هر دو شیر کمپرسور، مکش و رانش را بسته و گاز داخل کمپرسور را خالی می کنیم. ( می
توان از عمل پمپ دان نیز استفاده کرد )
۲- فشار کمپرسور را به ۲ پي اس آي افزايش مي دهيم . يا به ۱۳- اينچ جيوه کاهش مي دهيم .
۳- روغن شارژ مي کنيم و فضای داخل کمپرسور را وکیوم می کنیم سپس روي آن گاز تزريق مي کنيم.
معمولا" لوله سايز بزرگتر لوله مکش است ( برگشت ) و لوله سايز کوچکتر لوله دهش است ( رفت ) فيلتردراير رطوبت رامي گيرد.
اکومولاتور( مایع شکن ) : جلوگيري از ورود مايع به کمپرسور که مايع مبرد در کف و گاز روي آن قرار دارد. و تله مايع مبرد را اکومولاتور ميگويند.
براي شارژ گاز و شارز روغن شير سرويس بايستي در حالت مديوم باشد.
نکته مهم : هنگامی که روغن معیوب را تخلیه می کنیم حتما برق گرمکن روغن را از مدار خارج کنید، در غیر اینصورت باعث سوختن گرمکن خواهد شد.برای کمپرسورهای کوپلند از روغن 3GS و کمپرسورهای بیتزر از روغن 4GS استفاده شود و نیز فیلتر روغن کمپرسور را با مواد نفتی تمیز میکنند.
که در این دیاگرام :
۱ تا ۲ = تراکم گاز آنتروپی ثابت
۲ تا ۳ = تبدیل گاز ما فوق گرمSuperheated Vapor) ) به بخار اشباع (Saturated Vapor)
۳ تا ۴ = تبدیل گاز به مایع در کندانسور
۴ تا ۵ = مایع وارد ناحیه دو فازی از طریق شیر انبساط طی واکنش آنتالپی ثابت شده
۵ تا ۱ = تبدیل گاز و مایع (ناحیه دو فازی) به بخار اشباع در اواپراتور
لینک منبع :
اصول کار چیلر تراکمی