تصفیه فاضلاب
بسیاری از استخرهای تجاری شامل دوش ها و اتاق های سونا نیز می باشند . عموماً در این موارد از سیستم و تجهیزات مستقلی استفاده می شود ؛ یک آبگرمکن استاندارد برای دوش ها و یک دیگ کوچک یا مرکز تهیه بخار برای اتاق های سونا . تجهیزات ویژه این کار توسط بیشتر سازندگان آبگرمکن ها و دیگ ها تهیه می شوند .
سیستم گرم کننده آب استخر در مسیر معمول گردش آب ، پیش از برگشت آب خروجی از دستگاه تصفیه به استخر نصب می شود . مقدار آب در گردش طوری تعیین می شود که در ساختمان های مسکونی هر 8 ساعت و در استخرهای تجاری هر 6 ساعت کل آب استخر یک بار گردش کرده باشد .
سیستم گرم گردن غیر مستقیم آب استخر توسط لوله های نصب شده در دیوار یا کف استخر نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از آنجا که آب استخر از درون آبگرمکن عبور نمی کند ، مشکلات ناشی از خوردگی ، رسوب بندی و تقطیر به میزان زیادی کاهش می یابد . ولی به دلیل هزینه اولیه نسبتاً زیاد ، سیستم گرم کردن مستقیم بیشتر معمول است . مضاف بر کنترل های ایمنی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند ، گرم کن های آب استخر باید به یک کنترل کننده ی دمای آب استخر و یک سوئیچ ایمنی فشار آب یا جریان (now switch ) مجهز گردند . کنترل کننده دما معمولاً در سر راه برگشت آب از استخر به آبگرمکن ، ترجیحا ً در ورودی آبگرمکن ، نصب می شوند . فلوسویچ و یا پرشر سئیچ هم در ورودی و هم در خروجی بسته به دستور کارخانه ، نصب می گردند . این سیستم ها برای وقتی که مقدار آب کم است و یا اصلاً در مقابل بی آبی ، محافظت می شوند .
روش های چندی برای محاسبه و تعیین اندازه آبگرمکن پیشنهاد گردیده اند . بعضی به صورت سرانگشتی و برخی به طور ساده بر مبنای سطح استخر یا حجم آب آن می باشند ، و تعدادی نیز با منظور کردن عواملی ، شامل محاسبه اتلاف حرارت از سطح استخر به هوا ارائه شده اند . مگر در موارد غیر معمول ، انجمن گاز امریکا توصیه می کند که اندازه تجهیزات لازم برای گرم کردن آب استخر بر مبنای مقدار گرمای لازم برای بالا بردن دمای آب استخر به میزان مورد نظر در مدت معین به اضافه یک مقدار اضافی بابت افت ها ، تعیین گردد .
چگونگی استفاده از استخر یکی از مهمترین ملاحضلات در تعیین اندازه آبگرمکن است . بعضی از استخرها فقط به صورت پرودیک ، مثلاً در آخر هفته ، مورد استفاده قرار می گیرند . در این موارد ، از نقطه نظر اقتصادی ، آبگرمکن فقط باید در طول مدت استفاده از استخر و درست قبل از آن روشن شود . این آبگرمکن باید قادر باشد که نه تنها حجم مورد لزوم آب را در طول مدت معین گرم کند ، بلکه باید تلفات حرارتی ناشی از هدایت و تبخیر سطحی در طول مدت 24 ساعت را نیز جبران نماید . .مقدار تبخیر سطحی به عواملی بستگی دارد شامل دمای آب استخر و هوای محیط و نیز سرعت باد . تلفات حرارتی از آب استخر به زمین محیط بر استخر آنقدر کوچک است که در محاسبات منظور نمی گردد .
اگر مدت زمانی را که برای گرم کردن آب استخر در نظر می گیریم کم باشد ، باید آبگرمکنی با قدرت گرم کنندگی بیشتر انتخاب کنیم . حداکثر مدت زمان گرم کردن آب استخر ( منظور مدت زمانی است که آب استخر از شرایط سرد به دمای مورد نظر می رسد ) برای استخرهایی که به طور پریودیک ( مثلاً یک روز در هفته ) کار می کنند ، 24 ساعت است با مفهومی مثل مدت زمان پیش راه اندازی در سیستم گرمایش) .
ولی بیشتر استخرها در طول فصل به طور مدارم مورد استفاده قرار می گیرند و به این دلیل فقط یک بار در ابتدای فصل باید آب آن ها را از شرایط سرد به دمای دلخواه رسانید . در این مدت زمان پیش راه اندازی سیستم حداکثر 48 ساعت در نظر گرفته می شود . انتخاب مدت زمان پیش راه اندازی بیشتر ، هزینه اولیه سیستم را کاهش می دهد .
مراحل محاسبه :
1 – تعیین مقدار آب استخر بر حسب گالن ( یا لیتر ) . اگر معلوم نیست ، طول استخر ( بر حسب فوت یا متر ) را در عرض استخر ( بر حسی فوت یا متر ) در ( 68/1 متر ) که عمق متوسط استخر است ضرب می کنیم تا حجم آب استخر به دست آید .
2- در نظر گرفتن مدت زمان پیش راه اندازی ، یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا آب از شرایط سرد به دمای مطلوب برسد .
3- تعیین دمای مطلوب آب استخر با نظر کارفرما .
4- تعیین سرعت متوسط باد بر حسب مایل بر ساعت برای استخرهایی با سطح حداکثر 900 فوت مربع یا 6/83 متر مربع در مکان های محصور واقع شده اند ، می توان سرعت متوسط باد را کمتر از 5/3 در نظر گرفت . برای چنین استخرهایی مقدار تلفات حرارتی آب استخر به فضای محیط را برابر75% مقدار استخراج شده از جدول 1 در نظر می گیریم .
5- با در اختیار داشتن مقادیر حاصله از بند 1 و 4 ، فرمول زیر به اضافه نصف مقدار تلفات حرارتی از سطح استخر ، مقدار حرارتی را که باید توسط آبگرمکن تامین می شود ، مقدار حرارتی را که باید توسط آبگرمکن تامین شود ارائه می دهد .



مقدار گرمایی که باید آبگرمکن بدهد تا آب از شرایط سرد به دمای دلخواه (80F) برسد [Btu/h]



که در آن :
Tf - دمای نهایی آب استخر (°F)
Ti - دمای ابتدایی آب استخرقبل از گرم شدن (°F)


تبلیغات
صفحات اختصاصي مرتبط با اين پست
کاربرانی که در حال مشاهده تالار هستند
Guest (2)
جهش به تالار  
شما مجاز به ارسال مطلب در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این تالار نمی باشید.


این صفحه در مدت زمان 0.395 ثانیه ایجاد شد.
بک لینک: کراتین مو در کرج , مرکز تخصصی کراتین مو در کرج , احیا و صافی مو در کرج , بوتاکس مو در کرج , پروتئین مو در کرج , خدمات آرایش دائم در کرج , وکس صورت و ابرو در کرج , کاشت ناخن در کرج , طراحی حرفه ای مانیکور و پدیکور در کرج , قالب سازی پلاستیک , خدمات قالب سازی پلاستیک , تزریق پلاستیک , خدمات تزریق پلاستیک , تزریق قالب سازی پلاستیک , ساخت قالب تزریق پلاستیک , طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک , طراحی وب سایت , سئوی وب سایت